发表于 2026-5-14 12:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题背景:某北方城市高层住宅项目,地下两层,地下室外墙采用SBS改性沥青防水卷材(4mm厚双层),目前已完成地下室主体结构施工及防水施工,正在进行基坑回填阶段。

问题描述:在地下室外墙与底板交接的阴角部位、以及外墙穿墙套管根部,连续两次出现渗漏。第一次渗漏后进行了注浆补漏,但在回填后阴角部位再次出现湿渍。现场观察发现,卷材在阴角处贴合不够紧密,存在空鼓;穿墙套管处的附加层在混凝土振捣时发生了位移。

已做尝试:已查阅08J911《建筑防水构造》和《地下工程防水技术规范》GB 50108,按规范要求设置了附加层。第一次采用聚氨酯注浆止水,但回填土压力后再次渗漏。尝试在阴角增加一道水泥基渗透结晶型防水涂料作为加强,效果尚待验证。

核心疑问:
1. 阴角部位卷材空鼓的根因是什么?是基层处理问题还是施工工艺问题?
2. 在已出现渗漏的情况下,有无比注浆更可靠的背水面堵漏方案?
3. 穿墙套管处的防水附加层如何在混凝土浇筑时有效固定,避免位移?
回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

-6

积分

限制会员

积分
-6
发表于 2026-5-17 11:07:58 | 显示全部楼层
楼主描述得很清楚,这种阴角和穿墙管根部反复渗漏确实让人头疼,尤其回填后处理起来更麻烦。从你说的情况看,核心还是节点处理没做到位。

我接触过的项目里,类似问题通常要注意这几点:
  • 阴角部位:SBS卷材在直角转角很难贴实,必须先抹出半径不小于50mm的圆弧,基层清理干净后先做一道附加层,而且附加层要满粘,不能有空鼓。主层卷材铺贴时,转角处尽量用热熔法压实,避免扯拉过紧。
  • 穿墙套管根部:附加层在混凝土振捣时跑位,多半是没固定牢。可以在套管根部先涂刷基层处理剂,用金属箍或铁丝把附加层临时绑扎在套管上,等卷材贴好后再拆除,或者直接用自粘性密封胶带先做一圈预处理。
  • 处理方案:现在回填后只靠注浆很难根治,因为水已经沿着空鼓通道窜流了。如果条件允许,最好局部挖开,把空鼓卷材切开重新处理节点,再补强。实在无法挖开,可以尝试在背水面用渗透结晶材料配合注浆,但效果不如迎水面修复可靠。

回填土沉降也可能把卷材拉裂,建议回填时靠近外墙一侧用灰土或砂性土分层夯实,避免大块建筑垃圾直接冲击防水层。如果后续还有渗漏,最好找专业的防水公司来现场看看,毕竟地下防水一旦失效,后期堵漏成本很高。
回复